Stroitel999
Доброе время суток уважаемые форумчане!

Может этот вопрос тут уже в 1000 раз подымался,но пол форума перечитал не нашел.

В процессе самостоятельно строительства теплого пола возник ряд вопросов.

1)Какой состав раствора рекомендуется для вторичной стяжки?(та что поверх утеплителя)

2) Кто использовал трубу Prandelli(Италия) Tuborama O2 Stop/IIP-UNI 204/PE-XB 20х2?
Было смысл ее покупать? Или можно было обойтитсь дешовым металопластиком?
Продавец говорит 70% теплоотдачи,по сравнению с металопластиком.

Вобщем сечас ситуация такая,прошу покритиковать,может что то подсоветуете.

Площадь 20м2(5x4м) шлакоблочная коробка в 2 кладки,с крышей.
Стоит здание на глино-мергельной почве(белая глина).
Первичная стяжка сделана следующим образом. 50мм шлака,утрамбовано поверх земли,и залито раствором.
Состав раствора 10 шлака,2цемента 2 песка.

В качестве теплоизолятора буду использовать Техноплекс Пенополистирол екструдированный,Стандарт 35-250.
В один слой(30мм) поверх первичной стяжки.
Поверх него сетку 125х125мм,толщина прутка 3мм.К ней трубу виниловыми скобами и якорным крепежом. Сверху трубы второю сетку 65х65мм,толщина 3мм.
Пластификатор CoralMasterTerm,0.5л на мешок цемента.
Трубу планирую ложить улиткой,растояния между трубами 0.25м.Купил 60м по расчетам должно хватить.

Незнаю теперь насчет состава раствора-в наличее граншлак и песок.Делать такой состав как и для низа?
И как гнуть трубу? Говорят феном прогревать можно.
Делаю для себя.
demon185
а зачем вам дорогая труба? возьмите сшитый полиэтилен Sanext к примеру и уложите. Да и кстати если у вас пол по грунту, то толщина полистирола 80-100мм.
jota
Что-то слишком тонкий слой утеплителя 30мм.
На землю не менее 100мм, лучше больше....
Кто вам считал?
Приведите температуры (помещения, подачи, обратки, поверхности пола), покрытие пола, теплопотери помещения или мощность тёплых полов.
Имею подозрение, что расчёты теплопотерь и тёплого пола не были сделаны.
Stroitel999
Цитата
а зачем вам дорогая труба? возьмите сшитый полиэтилен Sanext к примеру и уложите. Да и кстати если у вас пол по грунту, то толщина полистирола 80-100мм.


Уже купил. Приму к сведенью,когда в ванной сделаю.

Пол то не совсем на земле.

Цитата
Кто вам считал?
Приведите температуры (помещения, подачи, обратки, поверхности пола), покрытие пола, теплопотери помещения или мощность тёплых полов.
Имею подозрение, что расчёты теплопотерь и тёплого пола не были сделаны.

Считал сам,в Valtec.
Заданны текущие параметры помещения-а именно 40см шлакоблока,ширина стены 5.8м высота 2.8м.
2 окна по 0.73х1м
дверь 0.79мх1.53м
Чердачное перекрытие-доска 2см.

Теплопотери получились 5899.34ВТ на помещение.
Получается 280вт/м2

Расчет теплого пола:
т. воздуха в момещение 25
т.вохдуха в нижнем помещении -25

ср.темп теплоностеля 35
макс темп пола 29.5
мин 25.6
поток q вверх 46.94 вт/m2

Покрытие плитка.
Шаг трубы 25мм
Труба 20х2

Увеличение теплоизолятора дает мизерный прирост потока q вверх.

Больше интресует вопрос по раствору,которым заливать трубу????
Планирую 1 цемент 4.5 граншлака(металургический) 1.5 песка.

jota
Цитата(Stroitel999 @ 28.4.2010, 18:50) *
Получается 280вт/м2

поток q вверх 46.94 вт/m2

Т.е. тёплый пол не обеспечивает отопления?
demon185
Поток вверх у меня получился в этой программе около 50 Вт/м2, примерно как и у вас. Скажите как вы собираетесь этим покрыть ваши теплопотери 5900Вт (для вашей площади удельный 280Вт/м2.) Получается, чтобы покрыть 280 Вт вам потребуется средняя температура 75С, а это извините пол "жаренные пятки". Изолируйте стены и чердак, увеличивайте шаг укладки иначе .....
demon185
Т.е. уменьшайте шаг укладки. Эт я чего то зарапартовался))